수위/압력/온도

Water level/Pressure/Temperature

레이더 수위계 분리형 스마트 레이더 수위계

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회363회 작성일 25-07-30 10:43
    • 분리형 스마트 레이더 수위계

    • 모델

      OSC-100-LT

    • 제품소개

      적용
      옥내(차폐된 공간) 뿐만 아니라 옥외(개방된 공간)에서도 측정 가능
      결로에 의한 영향이 없어 겨울철 배수지 등에 측정에 최적임
      내화학성 재질로 각종 약품탱크 수위측정에 적합함

      특징
      한글 메뉴를 통한 간편한 설정
      펌프 동작을 위한 컨트롤 접점 출력 (배수 동작 H:ON, L:OFF / 급수 동작 H:OFF, L:ON) 내장으로 제어 용이
      비접촉식 레이더 수위계
      80GHz 대역의 주파수 채택(76~81GHz)
      액체 및 분체 측정 가능
      높은 분해능, 빠른 응답 속도
      눈, 비, 바람, 안개 및 강풍 환경에서도 측정 가능
      결로에 영향없이 측정 가능
      온도 및 매질(공기)의 특성에 영향없이 측정 가능
      좁은 빔 각도 (6도)

      기능
      4~20mA 출력, 펌프 제어 접점 출력
      블루투스 인증까지 받아 안드로이드 SMART 기기(스마트폰/ 태블릿) 한글 어플리케이션으로 설정 가능

de95f9bde3174122d4e02874f90310bd_1758257580_3087.jpg
de95f9bde3174122d4e02874f90310bd_1758257580_551.jpg
 de95f9bde3174122d4e02874f90310bd_1758257699_1002.png 


1f872cc31571a9ddc8ecac216813a095_1758170899_7655.png
1f872cc31571a9ddc8ecac216813a095_1758170900_1414.png
1f872cc31571a9ddc8ecac216813a095_1758170900_4263.png
1f872cc31571a9ddc8ecac216813a095_1758170900_606.png
1f872cc31571a9ddc8ecac216813a095_1758170900_756.png
  

참조 사이트


cd4071240bb998659186277d4152682f_1750040517_7883.png
cd4071240bb998659186277d4152682f_1750040517_8204.png
 

레이더 수위계가 선택되는 이유


 1. 초음파 수위계는 왜 여름철 약품 탱크 수위 측정 시 헌팅 현상이 발생하는가?

 

    초음파 수위계의 낮 시간 "헌팅(hunting)" 원인은 초음파 수위계가 공기 중 음속을 이용해 수위를 계산하기 때문입니다. 

      원리: 센서에서 음파(초음파)를 발사 → 액체 표면에서 반사 → 돌아오는 시간을 측정 → 거리로 변환

      공식: 거리 = (음속 × 왕복시간) / 2


    문제는 음속이 온도에 크게 의존한다는 점입니다.


       공기 중 음속 ≈ 331.5 + 0.6 × T (m/s, T=섭씨온도)


    즉, 기온이 1°C 오르면 약 0.6 m/s 빨라집니다.

  

    여름철 낮에는 탱크 상부 공기층이 30~50°C 이상으로 달궈지면서, 음속이 계속 변합니다.

    이 변화가 즉각적으로 수위 계산에 반영되어 측정값이 출렁이거나 헌팅하게 됩니다.

    또한 탱크 내부는 대류가 심하고, 표면에서 뜨거운 증기나 약품 기체가 발생하면 반사 신호가 약해지거나 산란되어 불안정해집니다.


 2. 레이더 수위계는 왜 안정적인가?


    레이더 수위계는 전자기파(마이크로파)를 사용합니다.

    전자기파의 전파 속도는 **빛의 속도(≈3×10⁸ m/s)**이며, 공기 온도·압력 변화에 따른 굴절률 영향은 극히 미미합니다.

    따라서 온도 변화나 탱크 내부 대류에도 영향을 거의 받지 않습니다.


    그 결과 낮 시간에도 측정값이 안정적으로 유지됩니다.


 3. 정리


    초음파 수위계: 온도, 습도, 증기, 탱크 내부 대류 등에 민감 → 여름 낮에는 헌팅(출렁임) 발생

    레이더 수위계: 전자기파 사용 → 온도·증기 영향 거의 없음 → 안정적인 측정


적용 사례